Давление в стояке

Общие вопросы Товарищества Собственников жилых домов 45, 47, 37 по ул. Франциска Скорины
npav
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:09

Давление в стояке

Сообщение npav » 03 фев 2016, 11:28

Приветствую соседей нашего ТС.
Если у кого-то есть манометры на стояках горячего и холодно водоснабжения, напишите пожалуйста, какой у вас дом, этаж и давление.
Я живу в 47-ом, 13 этаж.
    Холодная вода 5 атм
    Горячая вода 5.5 атм
Высокое давление создает излишний шум в смесителях, влияет на повышенный износ клапанов в стиральной и посудомоечной машинах. Оптимальным давлением является давление 3-4 атм.
Пока для себя решил, что надо ставить редукторы давления, надеюсь, получиться это сделать.

Игорь Николаевич
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 19:32

Re: Давление в стояке

Сообщение Игорь Николаевич » 03 фев 2016, 15:10

Редукторы стоят под счетчиками воды, при закручивании винта плоской отверткой, давление повышается и наоборот.

fidelity
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 10:11

Re: Давление в стояке

Сообщение fidelity » 03 фев 2016, 20:30

47 дом, 19 эт. Гор - 3.8 bar, хол - 3.5.bar. (1 bar = 0,986923 атм.) Сантехника работает комфортно, не шумит.

npav
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:09

Re: Давление в стояке

Сообщение npav » 04 фев 2016, 12:31

Редукторы стоят а нижних этажах, наверное, начиная с 10-го этажа.
Спасибо за инфу по входному давлению на стояк.

Игорь Андреевич
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 14:26

Re: Давление в стояке

Сообщение Игорь Андреевич » 05 фев 2016, 16:45

Здравствуйте.
Существует классический перевод величин:
10 метров водяного столба примерно 0,1 МПА или 1 Бар или 1 атм. (сейчас данную величину не применяют).
Для того чтобы поднять воду на 19 этаж (а это 3 метра на этаж * 19 = 57 метров) необходимо создать давление минимум 5, 7 бар.
Т.е. на 19 этаже при этом давление воды будет = 0 бар. А если говорят, что на 19 этаже 4 бара, то значит на первом этаже создают давление равным 5, 7 + 4 = 9, 7 бара! (округляем до 10)
Если нет редуктора на входе в квартиру, то легко посчитать входное давление на этаже. Например, сохраняя полученные расчеты получаем, что на 13 этаже (7 этажей * 3 метра на этаж = 21 метр или 2 бара водяного столба) будет равно 6 барам (2 бара разница между 19 и 13 этажами плюс значение давления вода на 19 этаже).
Все примерно, но принцип таков.

Вроде все. А решение принимайте сами.


Вернуться в «Общие вопросы товарищества»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость